 1.0.1 抚州远洋为了规范风管的制作、安装、检验和试验方法,做到安全适用、技术先进、经济合理、方便施工,确保工程质量,制定本规程。

 

  1.0.2 抚州远洋规程适用于新建、扩建和改建的工业与民用建筑的通风与空调工程用金属或非金属管道(简称风管)的制作与安装。

  1.0.3 风管制作与安装的技术与质量要求,除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

  风管安装

  1 一般规定

  1.1 风管系统的安装宜在建筑物围护结构施工完毕、安装部位和操作场所清理后进行。净化空调风管系统应在安装部位的地面已做好,墙面抹灰工序完毕,室内无飞尘或有防尘措施后进行安装。

  1.2风管安装前应对风管位置、标高、走向进行技术复核,且符合技术要求。建筑结构的预留孔洞位置应正确,孔洞应大于风管外边尺寸100mm或以上。

  1.3 搬运风管应防止碰、撬、摔等机械损伤,安装时严禁攀登倚靠非金属风管。

  4.1.4 风管安装前应对其外观进行质量检查,并清除其内外表面粉尘及管内杂物。安装中途停顿时,应将风管端口封闭。

  1.5 风管接口不得安装在墙内或楼板中,风管沿墙体或楼板安装时,距离墙面、楼板宜大于150mm。

  1.6 风管内不得敷设各种管道、电线或电缆,室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。

  1.7 输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地措施。通过辅助生产房间的风管必须严密,并不得设置接口。输送空气温度高于80℃的风管应按设计规定采取防护措施。

  4.1.8 输送产生凝结水或含蒸汽的潮湿空气风管,安装坡度应按设计要求。风管底部不宜设置拼接缝,拼接缝处应做密封处理。

  4.1.9 风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设壁厚不小于1.6mm的预埋管或防护套管,风管与防护套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。

  1.10 风管有建筑结构风道的连接接口,应顺气流方向插入,并应采取密封措施。

  1.11 风管与风机、风机箱、空气处理机等设备的相连处应设置柔性短管,其长度宜为150~300mm或按设计规定。柔性短管不应作为找正、找平的异径连接管。风管穿越结构变形缝处应设置柔性短管,其长度应大于变形缝宽度100mm以上。

  1.12 风管测定孔应设置杂不产生涡流区且便于测量和观察的部位;吊顶内风管测定孔的部位,应留有活动吊顶板或检查门。

  1.13 风管安装偏差应符合下列规定:

  1 明装水平风管偏差应为 3mm / m,总偏差不得大于20mm;

2 明装垂直风管垂直度偏差应为2mm / m,总偏差不得大于20mm;

    3 暗装风管位置应正确,无明显偏差。